Ограничитель Перенапряжения Опнп-0, 4 0, 4 10 500 Ухл1

서해패키징 시스템즈
The Best Partner of Your Business

Ограничитель Перенапряжения Опнп-0, 4 0, 4 10 500 Ухл1

Kevin 0 36 06.07 16:35
Присоединение ограничителей ОПН-ХХХ ЗОИ к СИП выполняется с поддержкой зажима ЗОИ, к неизолированным линиям – с поддержкой зажима ЗСГП. Присоединение ограничителей ОПН-ХХХ Ш выполняется на шинные отводы фазных проводников и провода нейтрали. Широкое применение нелинейных ограничителей распространено в линиях электропередач, где они выступают в роли молниезащиты, а сами провода являются молниеприемниками. В промышленных целях ограничители перенапряжения используются для защиты различных электрических аппаратов и персонала, к примеру, на тяговых и трансформаторных подстанциях, распределительных устройствах и т. д.

При возникновении волн перенапряжения сопротивление варисторов изменятся на несколько порядков (от мегомов до десятков Ом) с соответствующим возрастанием тока от миллиампер при воздействии рабочего напряжения до тысяч ампер при воздействии волны перенапряжения. В номинальном режиме, когда в сети нет перенапряжения, сопротивление аппарата составляет несколько десятков МОм. Фактически это означает, что ограничитель, с электрической точки зрения, является, изолятором.

Ограничители перенапряжения ОПН, ОПНп – это устройства, с нелинейной характеристикой, дающие возможность защитить электроустановку от негативных эффектов действия избыточного напряжения, индуцированного грозовым разрядом или коммутационного происхождения. Благодаря ОПН перенапряжение эффективно сбрасывается, опн 10 не нарушая работу электроустановки и не вредя изоляции. Для уменьшения перенапряжений, возникающих на катушках контакторов при отключении, допускается установка ограничителей перенапряжений серии ОПН. Вступает в силу новый прайс-лист на продукцию компании ENSTO (Энсто). Герметичный и взрывобезопасный корпус ограничителя ОПНп-опн 10 выполнен из особого полимерного материала, устойчивого к любым атмосферным осадкам и не требующего регулярной очистки.

При номинальном режиме работы токи, протекаемые через варистор, не превышают долей миллиампера, а в случае перенапряжения достигают сотен и тысяч ампер.

Полимерная или фарфоровая покрышка обеспечивает эффективную защиту резисторов от окружающей среды и безопасность эксплуатации. Ограничители перенапряжения (ОПН) относятся к высоковольтным аппаратам, предназначенным для защиты изоляции электрооборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений. Разрядники для защиты от перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1, 2 по ГОСТ при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60°С до +40°С. Ограничитель перенапряжения от АО «Завода энергозащитных устройств» – это ваш шанс предотвратить аварию.

Измерение производится при номинальном напряжении обмотки до 0, 5 кВ включительно мегаомметром на напряжении 500 В, а при номинальном напряжении обмотки выше 0, 5 кВ - мегаомметром на протяжении 1000 В. Определение возможности включения без сушки машин постоянного тока. У генераторов, работающих в блоке с трансформатором, снимается характеристика КЗ всего блока (с установкой закоротки за трансформатором). Характеристику собственно генератора, работающего в блоке с трансформатором, допускается не определять, если имеются протоколы соответствующих испытаний на стенде заводов-изготовителей.